• 河北08定额综合脚手架的问题

    河北08定额套综合脚手架,顶板高度是49.2,室外地坪-0.6,机房顶标高是54,北侧每两层有一个连廊,层高大于3.6m小于5.8m乘0.6系数,机房层大于3.6m小于5m乘0.4系数,请教一下连廊能套综合脚手架50m以内,机房套综合脚手架70m以内分两个高度套定额吗?

    问题补充:女儿墙顶50.7

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 综合脚手架是室外地坪到大屋面檐高计算的,所以应套50米以内的脚手架

    2015-02-02 16:02:36 

  • 机房顶的脚手架按15以内综合脚手架套用,因为小屋面可以在主屋面上搭设脚手架,只能从主屋面计算脚手架高度。

    2015-02-08 19:50:03 

  • 连廊可以套综合脚手架50m以内子目,机房计算面积也应该套综合脚手架50m以内定额子目。

    2015-02-02 13:01:47 