• 240厚剪力墙不会套定义

    安徽省2000定额中240厚剪力墙本人不会套,不知道怎么用”每增减10mmm。。。。”,望老师们指导,给我套好。另外现浇板定义中单位“100m2中”在哦哪里挑出

    增减

    现浇板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    240厚剪力墙在图形软件中直接新建混凝土墙就可以定义了,默认的都是240,定额中应该是根据强度来划分的呀,以立方计量的,如果是按你说的有100200300厚的剪力墙子目,你看看计量单位,如果是立方,就直接套用200的就可以,实际墙厚不同时,可按每10MM做增减调整,具体调整时是按增加还是减少来调整,比如240,就增加子目×4.

    还有就是现浇板,比如9cm厚平板就套04-070,6cm厚平板就套04-070及04-072×(-2)也就是减去2cm,

    广联达服务新干线

     

    2015-02-03 07:49:32 

  • 首选,剪力墙不能套平板的子目,两者的施工工艺相差很大的,一个是竖向构件,一个是水平构件,不可以混了的,我们没有安徽定额库,无法帮你套好了,

    2015-02-02 23:10:55 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看