    如图所示,箭头所指的数字21是什么意思呢?是指从总线隔离模块中接出来21个回路吗,但是后面数出来只有16个回路呀,求高手指点迷津,谢谢了。

    箭头

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 系统图只是示意,你在平面输了16个隔离模块,按16个计算。正常一平面为准。

    2015-02-05 14:04:53 

  • 系统图只是示意,标注错误,但是不影响工程量的计算。楼上的回答学习了

    2015-02-06 12:14:14 

  • 总线隔离器右下方的21是有21个总线隔离器,箭头所指的数字*21是有相同连接设备的报警系统有21个系统的意思。

    2015-02-04 20:20:47 

  • 应该是指21个报警回路

    2015-02-09 08:27:52 

  • 如图所示,箭头所指的数字21是什么意思呢?

    答:隔离器后面标的是数字21是21个模块回路,(M12+C4+K4+GB1).

    2015-02-04 08:26:36 

  • 表示的是X2回路第一个防火分区,所以标识成X21

    2015-02-04 08:27:31 

  • 说明下:上面X21是回路本身的编号,下方是隔离模块的数量。如果后面只有16个回路,则隔离模块数量的标注可能标错了。

    1,一个回路配置一个总线隔离模块;

    2,可能是设计标注错误了;在图纸会审时可以提出来,让设计答复。

    也可以不用理会它,按实际需要的配置就可以了。

    3,施工单位的话处理也可以按图纸申报决算,最后的结果就是

    第一,给业主作为备品备件;第二,让审计单位在决算时扣除,审计总是要核减一定价格的,要给审计留有核减的空间。

    2015-02-04 08:32:37 

  • 应该是标注错误,隔离开关不可能是21个

    2015-02-04 08:10:44 

  • 结合总图再看看,是不是有21个区域都是这样?正常情况短路隔离器是一个回路设一个。

     

    2015-02-04 08:19:49 