• 防密门门框墙钢筋计算

    如下图所示,防密门门框墙有1-1.4-4剖面,请详细解释钢筋在实际工程中的布筋情况,以及计算思路(特别是根数)。比如说,1-1剖面中,箍筋的布置范围(从上到下的范围),纵筋的根数取定,是否要倒扣剪力墙中的重复布置的纵筋;4-4剖面中水平筋的布置范围,箍筋的布置范围,根数的计算。

    钢筋计

    框墙

    答疑解惑

    问题补充:我在03图集里面没有看到剪力墙纵筋和水平筋的起步距离?那我们在计算根数的时候,怎么办呢?高度是否从本层梁顶或板顶到上一层的梁底或板底?扣除保护层厚度再除以间距向上取整,还是扣除起步距离再除以间距向上取整呢?纵筋的计算是不是从柱边到柱边?扣保护层厚度还是起步距离?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我在03图集里面没有看到剪力墙纵筋和水平筋的起步距离【剪力墙竖向分布筋和水平分布筋的起步间距就是墙身的一个间距,图集没有要求具体尺寸的,但在11G101解释里,对基础插筋的水平发布筋是限制为起步距离是50,其他位置均为一个间距】?那我们在计算根数的时候,怎么办呢【按我回复的设置】?高度是否从本层梁顶或板顶到上一层的梁底或板底【错,应该是本层梁顶或板顶到上一层的梁顶或板顶】?扣除保护层厚度再除以间距向上取整,还是扣除起步距离再除以间距向上取整呢【扣除保护层厚度再除以间距向上取整】?纵筋的计算是不是从柱边到柱边【对的,但只能取整,不能加一,实际施工都是减一的】?扣保护层厚度还是起步距离【扣保护层厚度

    广联达服务新干线


    人防门框墙的竖向和横向钢筋的布置范围见下图,因为人防门框墙不支持三维显示,不能发直观图片,我测试了,通过编辑钢筋查看根数是正确的


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



    2015-02-04 12:56:33 

  • 防密门门框墙钢筋计算

    答:设置中设置保护等参数,输入钢筋可用人防框墙的方法。

    钢筋计


    框墙


    答疑解惑


    2015-02-04 11:24:51 