• 关于独立基础上方短柱

    独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗? 2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/200 3.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”?

    非加密区

    独基

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:另外,如果图形算量中独立基础上短柱柱底标高设置“基础底标高”时,软件混凝土工程量时,短柱砼工程量软件会自动将其与独基棱台重合部分扣除?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗【是的,按图集规定就是两根箍筋,而且不是组合箍筋,你的图可能画的有问题】? 2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋【三维查看只能查看当前层的三维钢筋显示,在基础层就看基础柱三维钢筋,要看首层就不能看基础层,只能查看当前层的三维显示】?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/200【的属性不能设置插筋,要修改为纵筋锚固】 3.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”【这是可以的,也可以直接输入数据的】?


    我测试了,无论是画在基础层,还是画在上一层设置基础底标高,都正常的,看看你的图元和设置吧

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    非加密区


    2015-02-04 18:40:18 

  • 独立基础上方短柱设置: 1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”? 【短柱底标高应设置成“基础底标高”,短柱伸入基础,这样才能生成基础插筋,否则钢筋量要少的】

    2015-02-04 18:00:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题