• 消防中 防火阀怎么配模块

    大哥大姐们帮帮忙 消防安装中 280度的电动防火阀配什么模块?70度的电动防火阀配什么模块?280度防火阀配什么模块?70度的防火阀配什么模块?是不是都是一对一的配?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,连接一只输入模块取其反馈信号就可以了,温度超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;

    2,280度防火阀用于熔断时关闭排烟风机,现在280度防火阀有常闭(排烟防火阀)和常开(防火阀)两种。
            常闭的防火阀连接一只输入输出模块,当火灾发生时,由输入输出模块控制其打开,当防火阀达到280度熔断时,防火阀直接连锁关闭排烟风机,并将其关闭信号通过输入输出模块送至火灾报警控制器;
            常开的发相对于常闭的阀就少了一步打开的动作,一般的只需要连接一只输入模块取其反馈信号就可以了,当防火阀达到280度熔断时,防火阀直接连锁关闭排烟风机,并将其动作信号通过输入模块送至火灾报警控制器。

    2015-02-05 12:19:19 

  • 1,防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,连接一只输入模块取其反馈信号就可以了,温度超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;

    楼上的回答都很精彩,很清楚,支持下!!!

    2015-02-06 11:39:26 

  • 如图,280防火阀配一个I/O模块,(IN和out)

    消防安装

    就是咱们说的输入输出模块

     

    2015-02-06 09:43:00 