啊赛涛 2015-02-05 19:49:52 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 11688查看 6回答
条形基础底板分布筋长度
软件公式描述:净长+两倍弯钩 11g101—3—69页注2:分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm. 那公式:净长+2×(弯钩+保护层)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件公式描述:净长+两倍弯钩 11g101—3—69页注2:分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm. 那公式:净长+2×(弯钩+保护层)
【你问的有道理,标准图集是要求与同向受力钢筋的构造搭接长度为150,软件默认计算是从基础边进入150,一端就差一个保护层长度,如果施工现场确实这样做了,汇总计算后应该调整长度的。可以直接在计算设置里把150修改为190】
2015-02-06 09:10:07
-
软件公式描述:净长+两倍弯钩 【这是分布筋同向没有受力筋的情况,而且分布筋为一级钢筋时才会加弯钩】11g101—3—69页注2:分布钢筋与同向受力钢筋的构造搭接长度为150mm.【分布筋的长度计算公式还是前面的那个,只是同向的受力钢筋加长150与分布筋搭接】 那公式:净长+2×(弯钩+保护层)
2015-02-05 20:33:34
-
看了这个示意应该明白了吧,公式和搭接是不矛盾的,是你理解有误
2015-02-05 20:29:30
-
1、你工程中条形基础分布筋的钢筋信息应该是一级钢,所以软件计算,才会是净长+两倍弯钩。否则计算一般是净长即可。
2、平法P69页 的意思是,当条基和条基相交的时候,分布筋和同向受力筋搭接150,这个软件已经默认好了,只要存在条基和条基相交就会正确计算,如下图所示
2015-02-06 09:22:31
-
净长+2×(弯钩-保护层)
2015-02-06 09:20:56
-
GTJ2018也是这个问题,软件在计算分布筋的长度时,仅考虑了150mm的搭接,应该加上钢筋保护层厚度。
2022-04-06 09:30:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看