秃鹫 2013-03-12 13:11:58 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1776查看 2回答
承台上有电梯井
承台面标高-6.3m,承台上面有一个电梯井,电梯井的底标高为-6.7m这样一来电梯井的底标高就低于承台的面标高,这样的承台应该怎样去布置钢筋,怎样画图。详细见图
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳承台面标高-6.3m,承台上面有一个电梯井,电梯井的底标高为-6.7m这样一来电梯井的底标高就低于承台的面标高,这样的承台应该怎样去布置钢筋,怎样画图。详细见图 【用筏板基础画,分割-6.7米标高位置的电梯井在属性里修改板厚,采用多板布置筏板主筋】
2013-03-13 11:00:46
-
可参考集水井布置