蔷蔷 2015-02-07 11:39:41 | 天津市 安装 | 714查看 2回答
室外电缆安装中,防火密封胶怎么记算?
室外电缆YJV3*240+1*120,电缆埋管D=150,在电缆间缝隙内涂FS-ONE膨胀型防火密封胶,在电缆管内两端涂厚50mm;每孔密封胶用量为0.3升,请教这里的每孔是什么意思,每根密封胶用量是多少?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上述情况每孔是每根的意思,每根密封胶用量是0.3升.
2015-02-07 18:00:34
-
应该是每根电缆保护管穿越YJV3*240+1*120的空隙为每孔的概念,每个孔的用量就按0.3升密封胶考虑
2015-02-07 13:17:19