勤能补拙 2015-02-07 14:40:03 | 江苏省 土建 | 2650查看 1回答
砌筑墙体套定额问题
设计图中墙体为MU10的承重型混凝土小型空心砌块,190*190*90规格的,我套价是按照3-24.1套价的,然后修改了材料的名称和单价,甲方说我的定额不对,应该套3-6.2砌块定额,我认为他是错误的,他却说我是错的,首先是用砖规格会导致人工与机械的含量增加,我按照KM1的套是对的,砖尺寸一致,做法相同,砂浆用量一致只不过是砖头名称不同而已,最多就是涉及到墙面抹灰时,我要按照砼墙面进行分开套价,谢谢老师指导
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计图中墙体为MU10的承重型混凝土小型空心砌块,190*190*90规格的,我套价是按照3-24.1套价的【套的是有点不妥,你把砌块看成是砖了】,然后修改了材料的名称和单价,甲方说我的定额不对,应该套3-6.2砌块定额【甲方说的也不对的,3-6是实心砌块,不是空心砌块,】,我认为他是错误的,他却说我是错的,首先是用砖规格会导致人工与机械的含量增加,我按照KM1的套是对的,砖尺寸一致,做法相同,砂浆用量一致只不过是砖头名称不同而已,最多就是涉及到墙面抹灰时,我要按照砼墙面进行分开套价,谢谢老师指导【我认为,根据你的描述,套3-7比较合适点】
砌块和混凝土墙面抹灰工程量可以不分开,江苏省规定,砌块墙面按混凝土墙面抹灰执行的
10.外墙内表面的抹灰按内墙面抹灰子目执行;砌块墙面的抹灰按混凝土墙面相应子目执行
2015-02-07 15:03:26
-
BIM算量内,砌筑墙体体积不准确因为工程内墙用的是ALC隔墙板,所以转角处不设置构造柱,只有门边有,如下图所示,计算墙体时,长度少了5cm,如何解决这种问题,我要算体积·····
-
3.6m以上要套满堂 3.6m以上要套满堂,假如有砌筑墙体的内容是不是还要套一个
3.6m以上要套满堂,假如有砌筑墙体的内容是不是还要套一个内墙脚手架?假如没有砌筑墙体内容,但是有墙面的抹灰或者涂料,那么需要内墙脚手架吗?
-
如图,1.6米的砌筑墙画的是1.6米,查看公式只显示1.55米,少了5cm,调整计算规则也没用,怎么回事5cm误差,这软件还能不能用了,只能估量吗,不能作为结算依据????
-
对于电梯井四周的砖胎膜、 在电梯井四周先砌筑墙体 在抹灰 然后做了防水材料 (防水保护
对于电梯井四周的砖胎膜、 在电梯井四周先砌筑墙体 在抹灰 然后做了防水材料 (防水保护层是50厚细石混凝土 而这个是里面的 不能做细石头混凝土 那这边为了节约 方便 这里用什么材料代替最为合理)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看