• 关于线路“凿槽”的问题?

    我有两个回路要求分别穿管PVC20 PVC25;这个两个回路的走向都是沿着墙面暗敷也就是一根在上面一根在下面想贴的;那我算“墙面凿槽”的时候是算两次还是一次呢?定额规定按延长米算;我不大理解是按管的延长米还是怎么样?谢谢大家了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有两个回路要求分别穿管PVC20 PVC25;这个两个回路的走向都是沿着墙面暗敷也就是一根在上面一根在下面想贴的;那我算“墙面凿槽”的时候是算两次。定额规定按延长米算;工程量是按管墙面敷设需要剔槽的延长米。

    应该按PVC20 PVC25分别计算,也就是按两次计算。

    2015-02-08 10:30:16 

  • 线路”凿槽“按剔槽的延长米计算,应该是按需要暗敷配管的长度计算。如果两根管如果并排埋在一个沟槽里就套一次,不在同一位置就套两次。剔槽也是分规格的。

    2015-02-08 16:55:43 

  • 按现场实际施工情况签证工程量,线路”凿槽“按剔槽的延长米计算。

    2015-02-08 10:33:49 

  • 线路”凿槽“按剔槽的延长米计算,是按需要暗敷配管的长度计算。两根管如果并排埋在一个沟槽里就套一次,不在同一位置就套两次。剔槽也是分规格的。

    2015-02-08 10:41:43 

还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题