    两个类似的工程 搭接设置一样 可是电渣压力焊接头个数差别巨大 我的18000,另一个工程师是58000?请问还有什么地方的设置是影响接头的?

    接头个数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    注意广东定额的计算规则,接着或搭接与定尺是不能计算的,也就是说除了设计要求才能计算及楼层的上下层的柱和剪力墙才能计算。梁板的通长是不能计算的,你应该是检查一下接头多的工程是否对梁、板、剪力墙通长钢筋也设置了接头。


    另一个工程

    2015-02-09 09:34:53 

  • 钢筋直径范围和钢筋的定尺长度都影响接头数量,你对比一下两个工程这里的设置。

    2015-02-09 09:15:11 

  • 钢筋定尺影响接头个数

     

    2015-02-09 09:13:54 