• 关于广联达层高和结构高度的问题

    设计图上剖面图的一层层高为3.3m,而结构图示表示梁板顶标高为3.2m,在定义层高时一层高度为3.3m还是3.2m
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计图上剖面图的一层层高为3.3m,而结构图示表示梁板顶标高为3.2m,在定义层高时一层高度为3.3m还是3.2m

    ——:亲,看一下您的首层的结构底标高,是不是-0.1,所以您首层的顶标高是3.2米(那么您层高应该是3.3米 )

    您定义层高的时候要结合您首层的结构底标高和顶标高确定的

    2015-02-10 07:53:47 

  • 设计图上剖面图的一层层高为3.3m,而结构图示表示梁板顶标高为3.2m,在定义层高时一层高度是3.2m。

    2015-02-10 06:30:01 

  • 结构图示表示梁板顶标高为3.2m,说明此标高是结构标高。剖面图的一层层高为3.3m,是建筑标高。我们应按结构标高画图形,所以定义层高时一层高度是3.2m。

    2015-02-10 07:41:28 

  • 剖面图

    按结构高度3.2m

    2015-02-10 08:51:30 

  • 这个是正确的,不是图纸错误,在施工图纸中有两个标高一个是建筑标高,一个是结构标高,你所说的也是这两个,结构标高加上楼地面的做法高度必须等于层高(也就是建筑标高)。

    你在定义时以层高为基准定义,在输入梁板等直接定义它的结构标高,这样画出图与现实就符合了。

    2015-02-10 10:00:28 

  • 答:按建筑标高即可,不管是建筑标高、还是结构标高,其层高的绝对高度还是一样的。

    最多在只有钢筋算量中的顶层会有点出入(柱子的高度会多计算那么一点屋面结构标高和建筑标高的高差,而中间的各层是一样的。

    当你按建筑标高设置楼层后再导入图形算量时就不会有任何问题。

    2015-02-10 20:41:22 