• 这种桩钢筋算量怎样算呢

    根据图纸的说明,这是一种 C50A500X100钢筋混凝土结构预应力管桩, 这是桩,桩基的图。 请问这种桩在钢筋算量中怎样去定义呢 需要用单构件吗,但是在单构件中貌似没有预应力桩,只有现浇桩。 还有有效长度是怎样去理解呢。去大神解答。

    应力桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据图纸的说明,这是一种 C50A500X100钢筋混凝土结构预应力管桩, 这是桩,桩基的图。 请问这种桩在钢筋算量中怎样去定义呢 需要用单构件吗,但是在单构件中貌似没有预应力桩,只有现浇桩。 还有有效长度是怎样去理解呢。去大神解答。

    答:一、管桩是内空的,桩头加强桩芯砼,配钢筋,加钢板封闭,只浇筑1000长。钢筋在单构件中直接输入计算,不是参数化图集的方法。二、有效桩长指承台底标高加100mm,到桩下部桩尖的长度。(打桩时应达到所需设计压力才能结束,这时桩有长有短,承台底加100mm标高以上的截断,这些是无效的桩长)

    单构件


    2015-02-10 10:46:12 

  • 提议在单构件输入计算

    2015-02-10 10:30:01 