-
完成 2015-02-10 13:07:35 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 908查看 2回答
设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在定额项目中
请教哈各位:定额有两句话 (1)计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 (2)设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在定额项目中。 以上内容为定额说明 是不是在软件操作的时候把搭接设置全部改为对接,这样就算的是净长了,没有计算搭接。那么就有个问题了你把全部改成对焊后,原本 绑扎搭接的区域钢筋是要加密的,但你把这个钢筋改称对焊后,箍筋的数量就减少了,这个该如何处理呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
以上内容为定额说明是不是在软件操作的时候把搭接设置全部改为对接,这样就算的是净长了,没有计算搭接。?
你这样理解是不正确的。软件里面的搭接设置需要根据结构总说明里面钢筋搭接说明来设置,不是像你说的那样都修改成对接。你按设计说明,调整这里的搭接方式,见图
2015-02-10 13:47:57
-
定额有两句话(1)计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。不是你说的那样的,具体按搭接还是按对焊,应根据设计要求或甲方批准的施工方案来确定,按设计要求或施工方案来在软件中进行具体的设置.绑扎搭接区域箍筋 加密,在改成对焊后,接头区域中也是需要加密的.接头区就是连接区,接头形式分为绑扎对焊螺纹等连接方式.
2015-02-10 16:26:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看