-
浚 2015-02-11 09:38:08 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3496查看 8回答
电渣压力焊怎么计算?
有人说是按层计算,每层的柱纵筋个数。那为什么我基础层的电渣压力焊才16个?基础层柱高4~5m,计算设置也没错16以上电渣压力焊,我这有的单柱配纵筋就10个C16的了,基础层只有16个电渣压力焊肯定不对吧?问题补充:我想知道我基础的电渣压力焊怎么能调出来?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果你是单独设置的基础层,那基础层柱子应该只有插筋,柱子接头都在与基础相连的地下那一层,你看一下地下室接头个数,肯定是和柱子主筋根数相符,至于基础中的16个,应该是水平筋设置问题或者是集水坑里出现的。
如果你的基础层5m高,分开设试试,即地下多出一层,把基础层基础高度设一层,多余的柱子高度设一层,应该就没问题了
2015-02-11 11:08:13
-
基础层的电渣压力焊才16个,是因为你把钢筋定尺设大了,所以没有搭接
2015-02-11 10:05:56
-
基础层与地下室要分别设立楼层,并分别布置柱
2015-02-11 10:32:32
-
电渣压力焊接是用在柱和砼墙的直径14以上(含14)钢筋焊接接头, 接头个数是按照自然层计算的,也就是说柱和砼墙的钢筋每一层的接头数量。如单层建筑层数较高的,按实际接头数量计算。
2015-02-11 10:43:04
-
渣压力焊接一般是用在柱和墙的钢筋焊接上, 接头个数可以按照柱和墙的所有垂直钢筋每层一个搭接计算电渣压力焊接 接头的个数。
2015-02-11 10:35:29
-
你好:看一下计算设置,选择电渣压力焊
2015-02-11 11:10:13
-
基础层只有16个柱筋接头肯定是不对的,你点开计算设置,将柱搭接设置中的16以上的钢筋点下拉箭头改为电渣压力焊,你再看一下楼层设置,将基础单独设为一层,并将上层的柱复制到基础,汇总计算之后再看结果。
2015-02-11 11:00:42
-
在汇总表里面会自动计算的!
2015-02-11 12:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看