    操作时,提示独立基础顶部钢筋数量和间距不能同时输入,如果这样钢筋量会不准,该怎么操作呢。图纸给的顶部钢筋是4C20@100/C12@200,我在输入4C20@100就是下图的提示

    间距

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    操作时,提示独立基础顶部钢筋数量和间距不能同时输入,如果这样钢筋量会不准,该怎么操作呢。图纸给的顶部钢筋是4C20@100/C12@200,我在输入4C20@100就是下图的提示

    答:》》》

    独立基础


    答疑解惑


    广联达服务新干线


    2015-02-11 14:51:38 

  • 操作时,提示独立基础顶部钢筋数量和间距不能同时输入,如果这样钢筋量会不准,该怎么操作呢。图纸给的顶部钢筋是4C20@100/C12@200,我在输入4C20@100就是下图的提示

    ——:要么输入4C20,或者是输入C20@100,不能同时给出数量和间距的

    您截取您的配筋图看看

    2015-02-11 13:47:37 

  • 对于独立基础的上部钢筋,你可以利用筏板定义,钢筋量不影响,注意修改名称

    2015-02-11 13:50:24 