• 主次梁相交处的附加箍筋

    主次梁相交处的附加箍筋一般每侧3根,共计6根,这每侧3根中包含梁原本的起步第一根箍筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不包含,图集有说明,看下图

    2015-02-12 08:43:26 

  • 主次梁相交处的附加箍筋一般每侧3根,共计6根,这每侧3根中包含梁原本的起步第一根箍筋吗?

    ——:不包括,是附加的

    这个间距实际就是50

    加密区设计的都是100

    2015-02-11 17:29:21 

  • 附加的钢筋是单独增加的,和原来的没关系,就是在原来的基础上加三根。

    2015-02-11 17:32:23 