• 火灾自动报警系统

    1.报警总线应该是从那个模块到那个模块,因为平面图上就看到一段标注的代号,后面就没有代号了。2、24V电源线是从那个模块到那个模块,3、系统图上的模块下标注的数字是模块的个数还线的个数,比如感烟箱标18、气体探测器下3。

    问题补充:RVS是什么线。1、就是感烟和气体探测器之间是什么线,2、感烟和感烟之间的是什么线。3、感烟和消火栓按钮是什么线。他们之间那个是24V电源线,那个是报警总线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.报警总线应该是从那个模块到那个模块?是从机房控制器到烟感等设备或者控制的模块。

    2、24V电源线是从那个模块到那个模块?同上

    3、系统图上的模块下标注的数字是模块的个数还线的个数,比如感烟箱标18、气体探测器下3。是设备的个数。

    RVS是什么线。1、就是感烟和气体探测器之间是什么线?RVS是双绞软线,用作信号线或控制性。

    2、感烟和感烟之间的是什么线。是信号线。

    3、感烟和消火栓按钮是什么线。他们之间那个是24V电源线,那个是报警总线。电源线是BV,报警总线是BVVP

     