小角色 2015-02-13 10:23:02 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1533查看 6回答
为什么广联达钢筋抽样汇总基础钢筋计算时,柱总出现错误,说为负值
为什么广联达钢筋抽样汇总基础钢筋计算时,柱总出现错误,说为负值
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看提示柱的高度,如果柱的高度小于钢筋的搭接长度,软件无法进行逻辑运算,所以有这样的提示。
修改的方法是:调整柱的标高。
柱的高度小于钢筋的搭接长度的时候,柱和上下柱之一同时施工,设置为一个柱,调整柱顶或柱底的标高,保证柱连续。2015-02-13 16:17:39
-
是柱子的标高你没有调整好,所以汇总出现负值。
2015-02-15 14:26:24
-
为什么广联达钢筋抽样汇总基础钢筋计算时,柱总出现错误,说为负值
那是因为你在基础层中定义了柱,柱在基础层中过短,导致柱子直筋长度减成负值,你可以把基础层的柱子删除掉,把首层的柱子底标高调整成基础顶标高,在插筋栏中设置插筋,然后再汇总计算就可以了.
2015-03-01 20:19:47
-
将基础层的柱在定义界面的设置插筋改成纵筋锚固
2015-02-13 10:44:16
-
广联达钢筋抽样汇总基础钢筋计算时,柱总出现错误,说为负值
这种情况会出现在有坡屋面的顶层,将坡屋面层柱删除,将下层柱顶标高设置为同屋面,并将属性中的插筋形式设为纵筋锚固。试试看
2015-02-13 10:44:57
-
赞同1楼的说法
2015-03-01 09:32:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看