• 地下车库防排烟

    地下车库防排烟图纸中 材料没有给中风管用多厚的钢板,风管尺寸为2000*400 1500*320 1800*320 请问应该分别采用多厚的钢板。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2000*400---------1.2mm

    其他的你都给一mm就行

    因为这些安装费一样,只是主材有些区别,平常咱们算量为了简单,所有规格的都套一个定额

    主材给1mm,这样计算简单

    风管尺寸

     

     

    2015-02-14 14:41:47 

  • 地下排烟属于强排,不低于1.2MM

    2015-02-14 09:55:39 

  • 用多厚的钢板应该是设计给出的,设计没给的话,你就问一下制作的厂家吧,估计都是那种很薄的白钢,也就1mm左右的。

    2015-02-14 09:43:58 

  • 你根据风管的规格算好工程量,套定额时软件的材料表会有风管的厚度,这个厚度也是根据规范来的

    2015-02-14 09:45:48 

  • 设计没有给出的情况下,参照《GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范》第10、11页。

     

    2015-02-14 16:03:59 

  • 你好:应该看一下设计说明,风管厚度应该有说明。没有问设计人员。

    2015-02-14 11:47:57 

  • 设计没说,你按规范算就行了。给你个图,参考一下。

    风管

    2015-02-14 11:37:04 