主爱一生 2015-02-15 10:50:23 | 山东省 安装 | 9954查看 10回答
给水管道中,室内外界限具体区分
这个工程用的是96定额,室内外给水界限说以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界,我这个是离着外墙皮大约5m多远有个水表井,这个怎么区分室内外啊?是从管道井开始就算室内呢?还是别的要求
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、按照定额规定,室内外给排水以室外第一个检查井为界,检查井以内为室内,检查井以外为室外,如果没有检查井的以墙外1.5m为分界线。以外算外网,1.5m以内算室内。
2、 室外给水管道与市政给水管道界限以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
所以你说的5米以外的水表井指的应该是室外与市政水管的分界。如果你的这个工程室外没有检查井的话那就应该是以1.5米为界来划分室内外,而与水表井无关。
2015-02-16 08:38:19
-
上述情况,水表井最后一个阀门(不包括阀门)以内为室内管道。
2015-02-15 14:03:43
-
室内室外的标准习惯按室外外墙1.5米为室外,1.5米以内为室内
2015-02-15 15:35:14
-
应该以外墙皮以外1.5米为界,1.5米以内为室内,1.5米以外为室外。
2015-02-15 19:26:01
-
是从管道井开始算是室内部分。
2015-02-15 10:58:26
-
这个工程用的是96定额,室内外给水界限说以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界,我这个是离着外墙皮大约5m多远有个水表井,是从水表井开始就算室内
2015-02-15 10:59:53
-
从水表井开始算室内,水表井以外算室外。
2015-02-15 10:55:33
-
给水管道
(1)室内外界线以距建筑物外墙皮1.5m处为界,入口处设阀门者以阀门为界。
(2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界。看这句话就知道了,你这个室内外界限是外墙1.5,室外和市政界限是这个水表井。
2015-02-15 10:58:34
-
回复:按水表井处为界,划分室内外界限即可;完全符合定额界限划分的要求;前提是施工单位必须做到此处,如果没有做到此处,应该按外墙皮1.5处为界。
补充回复:这种情况时不符合定额界限划分,你描述的情况最好是按外墙皮1.5米处为界。其余应该划分到小区室外。
2015-02-15 13:03:54
-
这个工程用的是96定额,室内外给水界限说以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界,我这个是离着外墙皮大约5m多远有个水表井,这个应该是以 水表井 为界 区分室内外管道的,水表井以内算室内管道的。
2015-02-15 11:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看