请问连梁在ggj2013里面是选门窗洞里的连梁还是选梁定义?
如图,ll1和ll2在GGJ2013里面按门窗洞里的连梁还是按梁文件夹定义?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,ll1和ll2在GGJ2013钢筋软件中应按非框架梁进行定义布置;
图中6A8钢筋属于次梁加筋;应在梁原位标注中设置输入,输入次梁宽度后再输入次梁加筋。如次梁加筋规格与梁箍筋一致,只输入数量6即可。
2015-02-19 20:44:59
-
连梁要选门窗洞口里的连梁定义构件,连梁是剪力墙构件,不是梁构件,图纸上LL1和LL2都要用门窗类别里的连梁定义的
2015-02-19 06:24:45
-
连梁要选门窗洞口里的连梁定义,然后会自动随着门窗洞口的高度调整的,你用梁定义的话,标高还得自己定,而且斜筋还没地方定义。
不好意思啊,刚才没看清图,你这个LL1和LL2,应该用梁定义的,这个不是连梁。
2015-02-19 09:19:33
-
赞同4楼的说法
2015-02-19 20:39:32
-
要用前者进行定义及绘制
2015-02-19 23:15:59
-
亲,您这是应该以非框架梁定义绘制的
这个不是连梁
连梁是洞口上方的
您这个是有支座的非框架梁
2015-02-19 09:36:22
-
照您的图上来看LL1和LL2确实不是连梁,应该用梁来定义,连梁是以剪力墙为支座的且跨高比小于5的梁,图上并不是所有的以LL标示的梁都是连梁我们需要自己结合图纸判断,6A8表示的是次梁加筋画好梁后点击原位标注,对照图纸把原位标注信息一一抄录在对应栏目中就可以了。
2015-02-19 14:09:52