• 这二根柱间同时画了ZSB柱上板带筋与KZB跨板筋

    这二根柱间同时画了ZSB柱上板带筋与KZB跨板筋,那么他们的布筋范围分别是哪个?是不是同时布了?

    柱间

    布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是设计标注错误,图纸上的ZSB就是支座负筋,直接定义板负筋布置,图纸上的KZB就是板底受力筋,板带是无梁板构件,有梁板是不存在板带的,截图中水平方向的ZSB其实就是跨版受力筋,定义跨版受力筋布置就对了


    看图纸不要太机械性的看图,要善于识别图纸是否错误,分清图纸的标注是否与规范吻合,这才是真正的看懂图纸了

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2015-02-26 18:28:43 

  • 不是同时布置,你这个直接从梁界限或是轴线分开布置就可以

    2015-02-25 11:00:02 

  • 这两个图纸上同时画,就同时布上就行了,都按板边布置就行了,不重复的

    2015-02-25 11:05:49 

  • 这二根柱间同时画了ZSB柱上板带筋与KZB跨板筋,那么他们的布筋范围一个是柱两边、一个是跨中,不是同时布置,你这个直接从按轴线布置一种就可以。

    2015-02-25 10:53:55 