• 钢筋计算软件中独基与条基相交问题

    独基条基相软件中是条基钢筋锚入独基,能不能条基钢筋贯通,布入独基中,怎么设置?有没有这种情况?还是必须扣减? 求高手帮忙!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    独立基础与条形基础相交处扣减条形基础钢筋是正确的;如独立基础中再布置条形基础钢筋,那么独立基础处钢筋就重复布置了。

     

    2015-02-28 19:59:27 

  • 独基条基相软件中是条基钢筋锚入独基,能不能条基钢筋贯通,布入独基中,怎么设置?有没有这种情况?还是必须扣减?

    独基条基相交时,软件中是条基钢筋锚入独基,不能条基钢筋贯通,布入独基中,一般是必须要扣减的.不扣减就是重复布置.

    2015-02-28 20:40:00 

  • 独基条基相软件中是条基钢筋锚入独基,能不能条基钢筋贯通,布入独基中,怎么设置?有没有这种情况?还是必须扣减? 求高手帮忙!!!!

    答:独立基础与条形基础是同一级别的构件,不存在拉通与否的问题。画多到那里算到那里。但是条基分布筋可以设置的。即条基入独立基础后是否布置。设置方法如下:

    钢筋计


    独基


    答疑解惑


    2015-02-28 20:34:25 

  • 个人认为条基的分布筋应锚入独基,这是构造要求,条基底部受力筋遇独立基础断开。实际上软件也是这样设置的,如下图所示,如果有的监理和质监部门要求施工单位在独立基础部位条基钢筋连续布置,另当别论,你可以查一下06G-6,

    广联达服务新干线