• 消防关于调试的问题

    1、关于消火栓的调试如果是双栓是按1点计算还是2点计算啊;2、关于自喷的调试只要对水流指示器进行套继电线路报警系统(4点以下)*0.3的调试,整个自喷系统不需要调试吗,如果需要的话怎么计算点数,定额是不是也套水灭火系统控制装置调试相关定额.谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.消火栓不用套调试定额;

    2.点数是按为消火栓按钮的数量加上水流指示器、信号蝶阀、消防水泵(故障、运行等)等所用的输入模块、输入输出模块的数量之和。