    请问,bv-3*25-pc.c.wc套哪个定额?是套那个单线的吗还是多芯的?还有多芯的导线如何表达?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    bv表示:铜芯聚氯乙烯绝缘电线、3*25表示:3根25mm2截面的电线、pc表示:塑料管、c表示:吸顶安装、wc表示:附墙安装。穿线管套用塑料管暗敷或明敷定额子目;电线套用25mm2管内穿线定额子目工程量按单线计算长度。多芯的导线如RVS-3*0.5表示:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线3根0.5mm2在一根护套内.

    2015-03-01 05:10:04 

  • 你好:管内穿线按单根延长米计算工程量,因此工程量需要乘以3

    2015-03-01 17:17:07 

  • bv-3*25-pc.c.wc套:单线定额;

    bv线都是单线。没有多芯的。

    2015-03-01 06:56:47 

  • bv-3*25-pc.c.wc套哪个定额?是套那个单线的吗还是多芯的?还有多芯的导线如何表达?

    套管内穿线25平方工程量按单根长度(管内穿三根时按三根的总长度)套的是单线,

    2015-03-01 07:31:58 

  • 套单线穿线子目,工程量是单线的合计总数。

    2015-03-01 07:06:39 

  • 按单线考虑。

    2015-03-01 08:38:31 

  • 套管内穿动力铜芯线25mm2以内的定额子目,主材是BV-25mm2,你的表示就是3根BV-25mm2的,要把工程量乘以3,就是单芯的,配管套刚性阻燃管暗配即PC管。多芯常用的有:BVV、RVS、RVP、RVVP、RV、RVV等。

    2015-03-01 08:24:20 

  •    bv-3*25-pc.c.wc套单线的,不是多芯的。多芯的导线有:BVV、RVS、RVP、RVVP等型号。

    2015-03-01 07:43:17 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看