想笑就笑 2015-03-01 08:57:36 | 江苏省 其他专业 | 618查看 4回答
挡墙标号为C30+S8
挡墙标号为C30+S8,挡墙上的框架柱为C30,材料不一样,可以施工吗?是不是只有突出挡墙部分的框架柱为C30,与墙同厚部分的柱为C30+S8?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挡墙标号为C30+S8,挡墙上的框架柱为C30,材料不一样,可以施工吗【要做技术核定单,让监理和甲方签证,该挡墙内的柱要连同挡墙一起浇筑,要全部使用C30+S8,】?是不是只有突出挡墙部分的框架柱为C30,与墙同厚部分的柱为C30+S8【不是的,要全部使用C30+S8,此情况必须提醒技术员做技术核定单或者做个现场做法签证单】
2015-03-01 14:00:09
-
挡墙和框架柱是一起浇筑的,所以混凝土标号应该是相同。
2015-03-01 16:03:24
-
设计图纸标注失误,可以和设计人员沟通,建议挡土墙和挡土墙上的框架柱砼均用c30+s8,出变更签证。
2015-03-01 16:20:17
-
你好:施工一般都是按一直的强度等级。不用分开
2015-03-01 17:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看