• 基础梁在承台内锚固,在软件中如何设置

    图纸中规定“基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过”, 1、含义是否为上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固一次?还是下部通长,只是在端部的承台锚固35d? 2、基础梁在桩承台锚固35d,软件默认的节点设置是11G101-3第73页规定的“端部无外伸构造”,其只能更改弯折长度,无法更改锚固长度的。请问如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中规定“基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过”, 1、含义是否为上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固一次.。 2、基础梁在桩承台锚固35d,软件默认的节点设置是11G101-3第73页规定的“端部无外伸构造”,其只能更改弯折长度,无法更改锚固长度的 此项规定是基础梁在桩承台端部无外伸时,必须伸到端部弯折,弯折长度根据需要可以调整。35D是最小长度,到端部必须大于35d,如果到端部小于35d时调整弯折长度。

    2013-03-13 20:32:11 

  • 1. 基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过” 意思就是 含义是上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固的长度为35d 2 . 图纸要求35d 的意思 是指 基础梁下部钢筋 进入承台后 必须满足总长度大于等于35d

    2013-03-13 18:31:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!