virginia 2013-03-13 18:01:25 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2026查看 2回答
基础梁在承台内锚固,在软件中如何设置
图纸中规定“基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过”, 1、含义是否为上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固一次?还是下部通长,只是在端部的承台锚固35d? 2、基础梁在桩承台锚固35d,软件默认的节点设置是11G101-3第73页规定的“端部无外伸构造”,其只能更改弯折长度,无法更改锚固长度的。请问如何设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中规定“基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过”, 1、含义是否为上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固一次.。 2、基础梁在桩承台锚固35d,软件默认的节点设置是11G101-3第73页规定的“端部无外伸构造”,其只能更改弯折长度,无法更改锚固长度的 此项规定是基础梁在桩承台端部无外伸时,必须伸到端部弯折,弯折长度根据需要可以调整。35D是最小长度,到端部必须大于35d,如果到端部小于35d时调整弯折长度。
2013-03-13 20:32:11
-
1. 基础梁和防水底板下主筋在承台内锚固长度35d,基础梁和底板上主筋通过” 意思就是 含义是上部通长筋,下部不通长,每一个承台锚固的长度为35d 2 . 图纸要求35d 的意思 是指 基础梁下部钢筋 进入承台后 必须满足总长度大于等于35d
2013-03-13 18:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看