• 电缆竖直敷设和指示灯安装高度以及应急灯的问题

    1、电缆在强电间中通过梯式桥架垂直敷设到顶层,请问这个是不是属于“竖直通道敷设”如果是,那应该不能直接套电力电缆敷设定额,那请问该套什么定额? 2、图1中疏散指示灯有两个安装高度,分母0.5,分子2.5,这两个都是安装高度,那请问就疏散指示灯来说,哪个是距地0.5,哪个距地2.5呢,这个怎么取分呢? 3、图2中圆圈内的是事故照明配电箱,请问其事故照明的电力来源于哪里,是柴油发电机吗,还是其他什么东西? 4、请问带备用电源的灯具,其接线端口是不是有三个?即除了火线零线外,是不是还要有接从事故照明配电箱引出来的备用电源线?

    顶层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆在强电间中通过梯式桥架垂直敷设到顶层,请问这个是不是属于“竖直通道敷设”如果是,那应该不能直接套电力电缆敷设定额,那请问该套什么定额? 

    答:是的,电缆竖直通道敷设有专用定额子目,其他的系数跟水平敷设系数是一样的,五芯电缆定额乘以1.3的系数;

    2、图1中疏散指示灯有两个安装高度,分母0.5,分子2.5,这两个都是安装高度,那请问就疏散指示灯来说,哪个是距地0.5,哪个距地2.5呢,这个怎么取分呢? 

    答:沿墙壁装是0.5,链吊式式是2.5,具体区分就是看安装的位置;

    3、图2中圆圈内的是事故照明配电箱,请问其事故照明的电力来源于哪里,是柴油发电机吗,还是其他什么东西?

    答:一般双电源一路来自配电室一路来自发电机组

     4、请问带备用电源的灯具,其接线端口是不是有三个?即除了火线零线外,是不是还要有接从事故照明配电箱引出来的备用电源线?

    答:一般应急电源灯是4根线,一根正常照明火线,N线、PE线、还有一根是在发生火灾时的强起线

    2015-03-01 20:50:22 

  • 1、电缆在强电间中通过梯式桥架垂直敷设到顶层,请问这个是不是属于“竖直通道敷设”如果是,那应该不能直接套电力电缆敷设定额,那请问该套什么定额?

    回复:有关竖直通道的解释各地略有不同,如果你们那里才有全统解释,那么应该属于;如果是山东的则不属于;如果是,直接执行数值通道子目即可;

     2、图1中疏散指示灯有两个安装高度,分母0.5,分子2.5,这两个都是安装高度,那请问就疏散指示灯来说,哪个是距地0.5,哪个距地2.5呢,这个怎么取分呢?

    回复:一般沿墙安装的事距地0.5米,如果悬挂安装的一般是2.5米,这需要结合设计图纸的具体部位确认;

    3、图2中圆圈内的是事故照明配电箱,请问其事故照明的电力来源于哪里,是柴油发电机吗,还是其他什么东西?

    回复:应该来自应急照明箱,对照一下系统图结合平面图看看;

    4、请问带备用电源的灯具,其接线端口是不是有三个?即除了火线零线外,是不是还要有接从事故照明配电箱引出来的备用电源线?

    回复:一般设计应该是四根线,看看系统图确认吧;

    2015-03-01 20:55:37 