• 电气符号的问题

    1. HCC1040-65-2P 2. .HYV150*2*0.5 这两组分别代表什么意思。 3.从消防主电源过来通过配电箱出箱外有个框里面标注;(TMB-0.5DVA 220V/36V)这些字母和数字代表什么意思,这根线是通往电梯井照明的。在框里这根线中间是两个圆圈重叠画的,这代表什么意思。需要列项吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1. HCC:电涌保护器、1040最大冲击电压UP=1040V、65最大放电电流Imax=65KA。 2.YV150*2*0.5 150代表150对、2*0.5每对2根2.5mm2线的意思。 3.从消防主电源过来通过配电箱出箱外有个框里面标注;(TMB-0.5DVA 220V/36V)这些字母和数字代表安全变压器,进线电压220V、出线电压36V。这根线是通往电梯井照明的36V安全电压照明供电。在框里这根线中间是两个圆圈重叠画的,这代表是变压器的意思。

    2015-03-01 22:35:48 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题