凡人心 2013-03-10 15:59:50 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1076查看 1回答
广联达钢筋算量软件KZZ顶层纵筋算量时为什么全部纵筋都算至上一层
无论按03G101还是11G101图集的做法,都是KZZ部分纵筋延伸至上层剪力墙楼板顶,原则能通则通;其他都应该是在本层弯锚。不知道广联达钢筋算量软件是怎么考虑的,计算出来的量都是纵筋延伸至上层楼板顶的,明显不对。 请教一下各位老师,有什么办法解决吗?能尽量使该部分钢筋的工程量更接近现场或图集的要求。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!在定义KZZ时,在需要在本层弯锚的纵筋前面加上星号*,比如:10C25+*8C25就表示其中有8根纵筋在本层锚固,10根纵筋伸至上层。
2013-03-10 16:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看