咖哩 2015-03-02 15:51:25 | 广东省 安装 | 9952查看 7回答
电缆泄露实验
电缆泄露实验和电缆故障点测试的区别?定额说明的内容是一样的。是在什么情况下要套这些定额?两者是否重复?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意三楼的回答。
2015-03-03 06:50:37
-
电缆故障点测试验按点计算,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
电缆泄露试验是按根次计算的,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
两者的测量重点和部位是不一样的,不重复的。
在电气工程中10kv及以上的电力电缆必须对电缆进行泄漏值试验的。 1kv及以下电缆则不进行泄漏值的试验,而只需要进行绝缘电阻的摇测检查,所以不能按照电缆试验计算。 10kv及以上电缆如果不进行耐压试验是不允许投入送电运行的,且必须有试验合格报告。套电器安装调试项目的定额。
2015-03-02 16:04:46
-
你好:由于绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验是在一个章节内,所以该节说明的工作内容是包含了绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验全部的,这个说明是综合的,不是针对那个子目的。
1KV以上的电缆做完电缆头后都要做泄漏试验的,故障点测试是在正常运行的电缆出现故障后,查找故障点的一种测试,所以两者是不同的。
2015-03-02 17:07:04
-
电缆泄露实验和电缆故障点测试的区别是:电缆泄露实验是在电缆安装前进行的测试;电缆故障点测试是在电缆安装并且运行后出现故障后进行的测试。
2015-03-02 17:41:04
-
送配电系统调试是包括了电缆,那是电缆与设备连接之后。在电缆连设备之前还先要做电缆头,做电缆头前后都要都要对电缆测绝缘电阻,打耐压,这些是应作为单体调试计取的
2015-03-07 17:11:07
-
1、电缆泄露实验和电缆故障点测试的区别?
这完全是两个不同的试验:目的、方法等完全不一样。
(1)电缆泄露实验是一种耐压、破坏性试验,它给电缆加高压(通常是额定电压的几倍),看看电缆能否承受住高压;同时观测泄露电流,所以它常被称为泄露实验;
(2)电缆故障点测试,顾名思义,就是电缆发生故障了,才需要用仪器设备找到电缆发生故障的点,找到后才好维修。通常的方法有脉冲法、高压电桥法等。
2、定额说明的内容是一样的。
那定额是错的,制定定额的人有时对这些非常专业的问题不一定懂。
3、是在什么情况下要套这些定额?
(1)通常是1kV等级以上的电缆(不包含1kV)在做好电缆头后、投入系统运行之前要求做电缆泄露实验;还有一种情况就是平时的预防性试验(通常最少一年以上才做一次);
(2)电缆故障点测试,当电缆发生故障的时候需要做。根据我的经验,我们做预算的人员很少会涉及这个试验,因为新电缆坏的可能性很小。如果真坏了,那也是安装质量问题,不但不能给施工单位钱,还要追究它的责任。但施工单位经常欺负我们,以为不懂,故意把这个预算放到预算里,别信,它是在忽悠,坚决拿掉。
4、两者是否重复?
完全不重复,根本就是两个试验。就像太阳和月亮的差别那样大。
2015-03-03 09:11:27
-
1、见定额第十一章的说明“送配电系统调试包括系统内的电缆实验、瓷瓶耐压等全套调试工作”。2、“电缆泄露实验和电缆故障点测试”是需要做时再计算,对二者的区别,同意楼上观点。
2015-03-03 18:18:49
-
有一电力线路迁改工程,敷设10kv电缆,大部分电缆为新装,小部分为利用旧电缆,因新电缆出厂是有合格证明、测试报告之类的东西,那么请问新旧电缆是否都需要计算电缆泄露试验?还是只需计算旧电缆的泄露试验?
-
10KV 电房 工程 甲方扣除了我的 电缆 交流耐压试验 电缆局部放验 和电缆泄露试验~他们扣的
10KV 电房 工程 甲方扣除了我的 电缆 交流耐压试验 电缆局部放验 和电缆泄露试验~他们扣的依据就是其他施工单位没有 ~请问我有什么依据能拿回来吗 ?广东的
-
请问泄露试验,按设计图示数量以“根次”计算,定额是否已综合考虑电缆芯数?
请问电缆泄露试验,按设计图示数量以“根次”计算,定额是否已综合考虑电缆芯数?若电缆为5芯电缆,是否需在定额工程量中*5?