huahua 2015-03-02 16:22:42 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 9383查看 5回答
水平系梁如何设置
当填充墙高度大于4米时,应在隔墙半高位置沿墙全长设置钢筋混凝土水平系梁.本工程首层顶标高是3.9,门窗顶标高是2.55,请问水平系梁应设在那个标高位置,?是在外墙和内隔墙上均设吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、填充墙的高度大于4米,指的是填充墙的净高大于4米。(不是层高)
2、如果本层有填充墙的净高大于4米的,(不知道你首层底标高是多少)就在墙净高一半的标高处设置,而不是2.55米处,因为说明中并没有说水平系梁可以兼做过梁。过梁还要单独做的!
3、只要满足条件,内外墙均应设置。
2015-03-02 16:33:28
-
答:3.9减除板厚或梁高,为墙的净高,小于3.9米,3.9小于4米,不用设置这种梁。
2015-03-02 17:03:37
-
按构造要求,应在墙净高的一半处设置,但施工中常是用此梁作为门窗过梁用,也就可以设置在2.55处。另外图形算量只是算量,跟结构没有关系,只要算对量就行。但墙中的这个梁也只是一道拉梁,配筋很小与过梁不同你要注意。
2015-03-02 17:02:33
-
2015-03-02 16:28:06
-
平系梁一般是由于层高太大在中间位置附加的。
水平系梁最好也连接成整体。在软件设置中建议使用圈梁处理。
2015-03-02 16:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看