    空调冷凝水管道,系统图只有立管表示,平面图也没有标明连接空调的短横管及短立管尺寸,也没有详图,,那计算时像系统图示意出的连接空调的段横管呢和短立管是否计算,若计算,怎么知道尺寸??还有,,空调安装高度一般距地多少??

    短立管

    立管尺寸

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:首先没有见到你的截图,根据你描述的,应该是商品房的冷凝水管,只计算立管即可;中央空调的冷凝水管绘制十分详细,不会有你提的问题。

    2015-03-02 22:45:03 

  • 估计得深化设计,因为平面图没有,不知道管道的走向,走向不同,长度就不同。有两种方法:

    1.让施工单位深化设计;

    2.如果施工完成,就去现场量取长度。

    2015-03-02 18:59:29 