qingtian1013 2015-03-03 11:47:59 | 陕西省 安装算量GQI | 2856查看 6回答
电线套定额问题
BV-4mm2要套什么定额?要套照明线路还是动力线路?要套照明的话这几个都是插座啊。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据系统图看,要选用照明线路穿线的定额
2015-03-04 16:55:35
-
按照你的图纸是套照明线,那些插座线都套照明线
2015-03-03 11:51:01
-
BV-4mm2要套动力线路。
2015-03-03 12:01:22
-
4平方以下套照明,普通插座也是照明的范畴,只有用于动力或6平方以上套动力
2015-03-03 19:52:31
-
回复:严格讲应该执行照明穿线子目,因为解释很明确;
用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或大于4平方毫米的照明线路套用动力线定额。插座线在4平方以上时,不分动力和照明,统一套用动力配线定额,这个应该全国都是这样计的,没有异议之处。插座线在4平方以下时,如果是普通的住宅工程,应套用照明穿线定额。如果是厂房,那应该结合建设部有关,<<材料与设备的区别>>这一文件,区分插座的线路终端是否为设备或者只是灯具、小风扇之类的,区别后对线路加以定性。
消防报警穿线套动力线路还是照明线路?消防报警穿线,属于控制线路,不属动力线路,一般是套用照明穿线定额。结合相应线径(当然,消防报警工程中用到6平方的线较少啦!)4平方以上时,也可以套动力线定额。
插座回路是按照明计算的,照明回路里大于等于6平方的线按动力计算的,其他的动力区分应该挺明显的,像风机、水泵等等。消防电若是BV线,和上述方法相同,若是软线就套用软线的相应定额,也不分动力照明。照明也有380的,镝灯就是380的。动力也有220的,单相电机就是这样的强电(电力),弱电(信息)。两者既有联系又有区别:一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,如动力、照明等。
2015-03-03 21:41:54
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看