• 燃气管道强度试验和严密性试验有什么区别?各自目的是什么?

    燃气管道强度试验和严密性试验有什么区别?各自目的是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 统称气压试验

    2015-03-04 16:36:26 

  •      燃气管道强度试验和严密性试验主要是试验压力不同,强度试验目的是检验管道的承压能力,严密性试验目的是检验管道安装后是否渗漏。

    2015-03-03 12:05:33 

  • 燃气管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍,钢管不低于0.4MPA,在试验压力达到设计压力后稳压1小时,即可。主要检验燃气管道的承压能力,强度是否达到设计要求。

    燃气管道的严密试验压力为设计压力的1.15倍,但不小于0.1MPA,持续时间不少于24小时。主要检验管道的严密度,是否渗漏,是否达到设计要求。

    2015-03-03 13:53:53 