• 电井中接线箱到配电箱之间的电缆如何计算

    电井中,从桥架引出的电缆连接到分线箱,再由分线箱引出另一种电缆连接到配电箱上 1、连接到分线箱上的电缆是否计算电缆头机预留? 2、从分线箱到配电箱之间的电缆如何计算,是从分线箱到地面部分的垂直+分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度,还是分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度 3、电缆分线箱一般安装高度是多少,图中没有说明

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电井中,从桥架引出的电缆连接到分线箱,再由分线箱引出另一种电缆连接到配电箱上 1、连接到分线箱上的电缆是否计算电缆头机预留?

    回复:你要钱么?如果要就计算,你想给建设方让利就不计算;

     2、从分线箱到配电箱之间的电缆如何计算,是从分线箱到地面部分的垂直+分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度,还是分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度

    回复:你提出这种问题,一时设计没有大样图造成,二是你没注意过现场识别情况怎么施工;你这种设计从桥架到配电箱一般不会采用分线箱了,可以用穿刺线夹即可;自己好好看看总系统图最上边是否有说明吧;实际施工中,一般就在配电箱顶部高度,用穿刺线夹分支水平再用桥架进入配电箱;只要你了解了实际情况,工程量计算就清楚了。

    3、电缆分线箱一般安装高度是多少,图中没有说明

    回复:这里完全可以不用分线箱,水平电缆高度可以同配电箱顶部高度即可。

     

    建议这个工程实际施工完成后,你再去现场看看,再回来核对一下图纸,以后就明白了。

    2015-03-03 22:15:30 

  •      电井中,从桥架引出的电缆连接到分线箱,再由分线箱引出另一种电缆连接到配电箱上 1、连接到分线箱上的电缆是要计算电缆头机预留的。 2、从分线箱到配电箱之间的电缆可以平面图和系统去计算,是从分线箱到地面部分的垂直+分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度,不是分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度的。 3、电缆分线箱一般安装高度是1.5米左右,图中没有说明。

    2015-03-03 13:34:50 

  • 1、如果是预分支电缆不用计算电缆头(通常是预分支电缆);2、计算方式与配电箱的安装位置有关,如果配电箱不在井中桥架边上,分线箱到地面部分的垂直+分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度,另外加进出桥架及配电箱的附加长度,如果是在桥架边上,也可能是水平长度加附加长度等等。这得看图纸平面布置配电箱与桥架的相对位置。3、电缆分线箱一般安装高度是1.5米左右。

    2015-03-03 15:07:23 

  • 计算方法如下;

    接线箱

    2015-03-03 14:52:01 

  • 1、连接到分线箱上的电缆是否计算电缆头机预留?要计算预留。

    2、从分线箱到配电箱之间的电缆如何计算,是从分线箱到地面部分的垂直+分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度,还是分线箱到配电箱的水平+配电箱距地高度 。是分线箱到顶距离加上分线箱到配电箱水平距离再加顶到配电箱距离。

    3、电缆分线箱一般安装高度是多少,图中没有说明。和配电箱一样,一般为1.4米。

    2015-03-03 18:19:37 