• 安装算量中楼层间复制的问题

    安装算量软件GQI2013,管道进行楼层间复制后,阀门法兰、管道附件等附属构件进行层间复制时,软件提示目标层没有父图元,这是怎么回事?通过查看管道坐标,当前层和目标层管道的起始坐标也一致,那为什么阀门法兰、管道附件等附属构件层间复制后提示没有父图元呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道附件等附属构件进行层间复制时,需要先复制管道后才可以进行管道附件等附属构件进行层间的复制,否则软件提示目标层没有父图元,就是怎么回事。管道是父图元,管道附件是子图元,无有管道在先就不能存在附件的子了。因为了图元是依父图元而存在的。无有管道做支线,管道的附件就吊在空中了。

    2015-03-05 11:01:42 

  • 层间复制

    2015-03-04 16:03:58 

  • 确定图纸的定位问题,然后复制构件到相应楼层,首先查看构件栏是否有构件

    2015-03-04 16:50:23 

  • 回复:在软件中—给排水—层间复制—复制1层的阀门到2层时,提示没有父图元

    业务背景:用户使用层间复制功能,复制阀门法兰图元时,有时会弹出提示没有父图元。

    解决方法:是由于复制过去的阀门的位置没有管道图元所致,先要在复制后阀门法兰的位置识别出相应的管道 ,然后再进行复制。

    2015-03-04 21:18:03 