张程 2015-03-04 16:15:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 588查看 3回答
两处箍筋类型号为什么不一样?
如图所示:我在识别柱表以后,软件生成的柱表定义的表格中,为什么这两处的箍筋类型号不一样,上面为什么是4*4,而不是3*3?是不是有错误?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示:我在识别柱表以后,软件生成的柱表定义的表格中,为什么这两处的箍筋类型号不一样,上面为什么是4*4,而不是3*3?是不是有错误?
答:没有错,蓝色行是软件表头默认,下面白色是才是层柱配筋,只是自动带出方便在表格中输入可自动复制。汇总时只要蓝色的行无钢筋信息就不计算箍筋用量的。
2015-03-04 16:33:30
-
这个是被人为修改过了
如果是默认的 都是加括号的
看你的配筋 3*3是对的 因为你B边H边都只有一根钢筋
软件以下方的为主(就是以实物行的配筋为主)
2015-03-04 16:19:17
-
如果是4*4,B\\H边应该是2c14
2015-03-04 16:21:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看