• 两处箍筋类型号为什么不一样?

    如图所示:我在识别柱表以后,软件生成的柱表定义的表格中,为什么这两处的箍筋类型号不一样,上面为什么是4*4,而不是3*3?是不是有错误?

    柱表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示:我在识别柱表以后,软件生成的柱表定义的表格中,为什么这两处的箍筋类型号不一样,上面为什么是4*4,而不是3*3?是不是有错误?

    答:没有错,蓝色行是软件表头默认,下面白色是才是层柱配筋,只是自动带出方便在表格中输入可自动复制。汇总时只要蓝色的行无钢筋信息就不计算箍筋用量的。

    识别柱


    2015-03-04 16:33:30 

  • 这个是被人为修改过了

    如果是默认的   都是加括号的

    看你的配筋  3*3是对的  因为你B边H边都只有一根钢筋

    软件以下方的为主(就是以实物行的配筋为主)

    2015-03-04 16:19:17 

  • 答疑解惑

    如果是4*4,B\\H边应该是2c14

    2015-03-04 16:21:47 