• 消火栓管道及消防阀门

    消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。 问题:消火栓管道多为沟槽连接,只有《消防工程》相应定额项目有沟槽连接的,实际做法套用《消防工程》对吧,那定额这么要求怎么理解呢? 消防管道上的阀门、管道及设备的支架、套管制作安装,应执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。 问题:《消防工程》相应定额-沟槽式阀门安装,那消防系统的阀门有没有采用沟槽式阀门呢?有的话套用《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目怎么理解呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。(1):消火栓管道多为无缝钢管或焊接管,一般采用焊接连接;如果是镀锌管沟槽连接(喷淋系统多为镀锌管沟槽连接),只有《消防工程》相应定额项目有沟槽连接的,实际做法套用《消防工程》是对的,那定额这么要求是考虑消火栓管道一般是无缝管或焊接管,采用电焊连接;

       消防管道上的阀门、管道及设备的支架、套管制作安装,应执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。(2):《消防工程》相应定额-沟槽式阀门安装,那消防系统的阀门有采用沟槽式阀门的,有的话套《消防工程》相应定额-沟槽式阀门安装,不可以套用《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。应执行(套用)《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目是考虑沟槽阀门很少使用,且技术不成熟,大部分采用沟槽法兰,普通法兰阀门这样考虑的。

    2015-03-05 16:23:35 

  • 消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。问题:消火栓管道多为沟槽连接,只有《消防工程》相应定额项目有沟槽连接的,实际做法套用《消防工程》对吧,正确的;那定额这么要求怎么理解呢?指的是一般管道安装套《给排水、采暖、燃气工程》相应定额;

    消防管道上的阀门、管道及设备的支架、套管制作安装,应执行《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目。问题:《消防工程》相应定额-沟槽式阀门安装,那消防系统的阀门有没有采用沟槽式阀门呢?设计为沟槽式安装,就应该按沟槽式阀门安装子目套;有的话套用《给排水、采暖、燃气工程》相应定额项目怎么理解呢?仍然是指普通阀门安装。

    2015-03-05 16:10:27 