月钦陇 2015-03-05 14:58:12 | 浙江省 安装 | 8316查看 4回答
接地系统调试的定额具体该怎么套啊
我听我师傅的说话是安装引下线下测试盒的数量套,套的是“独立接地装置6根接地极以内(组)”这个定额再乘以测试盒的数量,就是该套调试的总次数。但是我刚提问却听说各位吧友说一个建筑物内就只算一个系统调试就够了,这个什么情况啊,那如果这样的话该套哪个定额啊。本人新手,望说得详细些,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地极调试是按系统为单位计算的,一栋楼就一个接地系统。
2015-03-05 15:10:57
-
系统调试,按建筑物分,一个算一个系统。其它结合实际,你师父说的不赞成。那样的话,钱就太好挣了。供参考。
2015-03-05 19:42:50
-
接地系统调试是这样计算的,采用人工接地体的6根接地极以内按照一个系统计算(包含6根),采用自然接地体的一个单体工程计算一个接地系统
2015-03-05 15:27:06
-
其实接地的调试并不是调试,而是检测,测量接地装置的技术参数。 独立接地装置一般只测接地电阻值就可以了,接地网系统的测试除了要测量工频接地电阻值,还要测量接触电压、跨步电压限值,而且工频接地电阻值的测量使用的设备、耗费的工时也和独立接地装置的测试有很大差异。 通常,简易的接地装置测量可以套独立接地装置的定额,而大型建筑物的接地装置和电厂、变电站之类的专业接地装置要套用接地网系统的定额。
独立接地装置,指的是 变压器接地,或者是线路接地的调试。这些都是单独个体的。
系统接地调试,指的是整个大的建筑物的接地调试,比如整栋大楼的防雷接地网调试,整个变电站的接地网调试。2015-03-05 15:38:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看