• 降水问题(河南定额)

    1、工程为水泥管井降水,除了按定额套取相应安装和使用子目以外,是否还要套取排水管道安拆及摊销相应子目? 2、如果套排水管道安拆及摊销钢管,那么其长度应该怎么计算? 3、管井子目中已包含潜水泵台班,是否还需要单独套取潜水泵子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、工程为水泥管井降水,除了按定额套取相应安装和使用子目以外,是否还要套取排水管道安拆及摊销相应子目?定额子目已综合考虑了,不再单独套子目计算。 2、如果套排水管道安拆及摊销钢管,那么其长度应该怎么计算?不再计算。 3、管井子目中已包含潜水泵台班,是否还需要单独套取潜水泵子目?不能再单独套取潜水泵子目。

    2015-03-06 22:34:34 

  • 1、工程为水泥管井降水,除了按定额套取相应安装和使用子目以外,是否还要套取排水管道安拆及摊销相应子目? 2、如果套排水管道安拆及摊销钢管,那么其长度应该怎么计算? 3、管井子目中已包含潜水泵台班,是否还需要单独套取潜水泵子目?

    1.工程为水泥管井降水,除了按定额套取相应安装和使用子目外,不用套取排水管道安拆及摊销相应子目。2.如果套排水管安拆及摊销钢管,其长度应按实际长度(一般此项目是不用再套的)。3.管井子目中已包含潜水泵台班,不需要单独套取潜水泵子目。

    2015-03-06 16:06:43 

  •        1、工程为水泥管井降水,除了按定额套取相应安装和使用子目以外,是不要套取排水管道安拆及摊销相应子目的。 2、如果套排水管道安拆及摊销钢管,那么其长度应该按施工方案所采用的排水管道长度计算。 3、管井子目中已包含潜水泵台班,是不需要单独套取潜水泵子目了。

    2015-03-06 15:51:26 

  • 管道长度应该按实际量取为准。

    2015-03-06 16:00:15 

  • 河南定额:

    1、工程为水泥管井降水,定额内排水管道包括排至现场集中排水箱排水管道,集中排水箱至排出点排水管道需要套取排水管道安拆及摊销相应子目 。

    2、如果套排水管道安拆及摊销钢管,那么其长度应该从集中排水箱至排出点管道长度计算。

    3、管井子目中已包含潜水泵台班,不需要单独套取潜水泵子目。

    2015-03-06 18:13:34 

  • 台班

    1、2、按照定额的成孔,井管制安,降水套取定额后,小孔径深井降水的管道在定额中已经计取;大孔径的排水管道定额中没有体现可根据施工组织设计如果发生钢管安装可套取管道安拆的相应定额

    3、定额中已经包括了潜水泵的安装

    2015-03-07 08:12:03 