• 关于抗震等级设置的问题

    咱们在计算钢筋工程量时,在GGJ中设置是按照左边的抗震等级设置还是按照右边抗震等级设置?设计图纸为什么这样区分?抗震等级特一级在GGJ中如何设置,与一级抗震设置有何不同

    钢筋工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    咱们在计算钢筋工程量时,在GGJ中设置是按照左边的抗震等级设置还是按照右边抗震等级设置?设计图纸为什么这样区分?抗震等级特一级在GGJ中如何设置,与一级抗震设置有何不同

    咱们在计算钢筋工程量时,应按施工时的抗震等级来考虑,应按右边抗震等级设置,左侧为设计人员在设计时考虑的抗震等级,施工时按保守的右侧来考虑的。抗震等级特一级在GGJ中按一级考虑。

    2015-03-06 21:01:00 

  • 你好:图纸设计人员是按左边考虑的,施工时要求按右边施工。所以按右表中考虑抗震要求。目前平法里好像没有特一级的做法。建议咨询一下设计人员。