    风机进出口处的软接头如何计算,设计说明说:设置长度为200mm的软接头,风机直径为900mm。

    风机软接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软接头按风管或风机的外周长*以软接头的长度,以平方米计算。软接头如果设计没有特殊说明的一般按200mm计算,你的图纸标注风机直径是900mm的,那软接头的工程量:0.9*3.14*0.2=0.5652*2面=1.1304m2。

    2015-03-08 13:54:14 

  • 根据风管与风机的直径计算软接头的面积

    2015-03-08 11:16:55 

  •    风机进出口处的软接头如果是只安装,以米为单位,按0.2米工程量套柔性软风管安装 无(或有)保温套管 直径910mm以内定额子目计算;如果是制作安装,以平方米为单位,按0.2×0.9=0.18M2工程量套 软管接口定额子目计算。  

       设计说明说:设置长度为200mm的软接头,风机直径为900mm。

    2015-03-08 12:00:28 