月钦陇 2015-03-09 12:27:19 | 浙江省 安装 | 1386查看 3回答
关于自动消防报警中D线的计算
我看我师父算这个D线的工程量的时候除了算D配管内的配线,把K管内的工程量也算进去了,这个什么情况啊,我看系统图也没看到K线和D线有关联啊,难道默认在K管里也得敷设D线的吗(以下是该蓝图的系统图),往指教,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
K线和D线没有关联,不能共管,要分别计算。
2015-03-09 13:28:21
-
D是消防报警里面的模块电源线,K是消火栓按钮启动线,都要单独计算
2015-03-09 12:40:25
-
D线是电源线,K线是控制线,要分别计算配管和配线
2015-03-09 14:58:05