nuance 2015-03-09 13:43:50 | 广东省 其他专业 | 3614查看 5回答
各位老师,请教两个关于转换层钢筋的问题(有图)。
各位老师,请教两个关于转换层钢筋的问题: 1、转换层以下剪力墙宽度500,转换层以上剪力墙宽度250,那请问有没有哪本规范要求在500宽的剪力墙顶部必须设置暗梁? 2、转换层框支柱中,如果柱子是边柱或角柱,有没有哪本规范要求边柱及角柱的靠外边侧钢筋必须伸过内柱边再过一个锚固长度(如下图)? 希望各位老师不吝赐教,谢谢了。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、转换层以下剪力墙宽度500,转换层以上剪力墙宽度250,那请问有没有哪本规范要求在500宽的剪力墙顶部必须设置暗梁?这个是设计人员考虑的应该是要设的,施工人员只要按图纸要求做就可以了。
2、转换层框支柱中,如果柱子是边柱或角柱,有没有哪本规范要求边柱及角柱的靠外边侧钢筋必须伸过内柱边再过一个锚固长度(如下图)?希望各位老师不吝赐教,谢谢了。12G901-1中有要求。
2015-03-09 14:20:06
-
11G101-1或者可以看下12G901
2015-03-09 14:35:32
-
你查看11G101-1框支柱中的内容,剪力墙正常锚固就可以
2015-03-09 14:12:59
-
有没有暗梁是看施工图中的结构图的,有就设置,没有就不设置
2015-03-09 14:31:00
-
1、建筑抗震设计规范6.5.2-1要求:墙体在楼盖处应设置暗梁;还有一本图集规范要求宜设置暗梁,具体是那本忘记了!
2、12G901-1中关于抗震框架柱纵向钢筋连接位置和框架柱变截面处节点钢筋构造,一般施工要求是钢筋大的增加长度与钢筋小的在链接区域内连接。
2015-03-09 17:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看