一叶障目 2015-03-09 17:36:30 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 642查看 3回答
钢筋抽样2013,梯梁梯柱问题。
如下图,如果要计算TL1的钢筋长度,在单构件里应该怎么算?鄙人是非常新的新手,求教。。。(PS:各位大神别笑) 是不是要4000+200+100-2*保护层)? 如果要计算箍筋,是不是应该从内侧算长度然后计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如下图,如果要计算TL1的钢筋长度,在单构件里应该怎么算?应该是 4000+200+100-2*保护层再加上钢筋弯钩长度或锚固长度,如果要计算箍筋,是应该从内侧算长度后除以箍筋间距加1 计算.
2015-03-09 17:58:03
-
如下图,如果要计算TL1的钢筋长度,在单构件里应该怎么算?鄙人是非常新的新手,求教。。。(PS:各位大神别笑) 是不是要4000+200+100-2*保护层)? 如果要计算箍筋,是不是应该从内侧算长度然后计算?
——:是的,亲
您的理解是正确的
不过,这个楼梯基础梁,您完全可以在图上绘制的,不必单构件的(包括楼梯柱,都可以绘制图元的)
2015-03-09 18:05:51
-
如下图,如果要计算TL1的钢筋长度,在单构件里应该怎么算【参数化过梁计算】?鄙人是非常新的新手,求教。。。(PS:各位大神别笑) 是不是要4000+200+100-2*保护层)【正确】? 如果要计算箍筋,是不是应该从内侧算长度然后计算【是】?
2015-03-09 18:35:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看