秋天的果实 2015-03-10 11:45:20 | 北京市 其他专业 | 3401查看 4回答
排水规范规定的一条内容 不太理解,请帮忙用图画出来。谢谢!
原文如下:通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头链接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、立管转水平的90°直角弯,下水容易在弯头处形成漩涡,减缓水流速度,堵塞排水管,所以采用两个45°弯,就是为了避免形成涡流;
2、引入管转排出管,如果形成水平的90°直角弯(小于90°的水流转角),排水容易在室外排水井内形成漩涡,影响排水速度,所以要有不小于90°的水流转角,就是为了避免形成涡流;
(与风管直角弯头要加弯头导流叶片,防止形成涡流的原理一样)
2015-03-10 14:13:55
-
1、采用连个45°就是为了减少垂直立管排水落差造成的冲击力;
2、第二个问题就是为了减小楼上排水对排水井的冲击力
2015-03-10 12:39:19
-
第一、排水管穿过外墙出到室外时:外墙内侧管标高高于外墙外侧管时两个管之间要用弯头连接高差之间的管
第二、进入检查井的排水管标高要高于排出检查井管口的标高,也就是排水一般是先排入检查井,然后检查井之间用管连接再从检查井排出,
2015-03-10 12:16:52
-
主要为了便于清扫,防止管道堵塞
主要为了保证室内排水畅通,防止外管网污水倒流。
2015-03-10 21:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看