• 关于楼层标高的问题

    我现在干的是个6层没有地下室的楼,有个机房层,我设置了基础层,1-6层,和一个机房层,可是画完梁就成这样了,6层梁和后砌墙有一条不在一条轴线上,是不是楼层搞错了,应该在设置一个屋面层么?可是屋面层有梁么?

    机房层

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我现在干的是个6层没有地下室的楼,有个机房层,我设置了基础层,1-6层,和一个机房层,可是画完梁就成这样了,6层梁和后砌墙有一条不在一条轴线上,是不是楼层搞错了,应该在设置一个屋面层么?可是屋面层有梁么?

    ——:亲,您在用CAD绘制识别构件之前,记得要先定位,否则容易移位

    重新定位CAD图,然后批量选择所有构件,利用块移动定位吧

    答疑解惑

    2015-03-10 17:37:04 

  • 我现在干的是个6层没有地下室的楼,有个机房层,我设置了基础层,1-6层,和一个机房层,可是画完梁就成这样了,6层梁和后砌墙有一条不在一条轴线上,是不是楼层搞错了,应该在设置一个屋面层么?可是屋面层有梁么?

    这应该不是楼层搞错,应是在识别或画图时,轴线位置搞错了,查看你在识别时是否准确进行了CAD定位,如果是画图时查看你的构件是否按正确位置画图。

    2015-03-10 17:57:44 